ФОРУМ

Вопрос: Добрый день! Необходимо пробить отверстие в капитальной стене (4 кирпича), стена внешняя на ней лежат плиты перекрытия. Отверстий 2 (одно под другим), под воздуховоды диаметром 250 мм каждый. ВОПРОС: а можно ли бить? Не рухнут ли плиты? ПОМОГИТЕ, уважаемые строители!!!! Спасибо!
Автор: Таша
Дата последнего ответа: 2010-01-19 12:38:12
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Ответить на этот вопрос могут только конструкторы, которые приедут на объект, посмотрят, померят, посчитают и выдадут ответ... может закладную прикинут и разрешат, а может и так разрешат... А строители они могут просто пробурить и дом просядет...
Федор Емельянов

2008-11-05 14:07:01
Наши строители делали обрамление из уголка, на всякий случай.
Юра

2009-09-08 09:14:44
Отверстие для воздуховода диаметром 250 мм. должно быть 400 х 400.

Для такого отверстия нужна перемычка.
ИВК

2010-01-09 01:42:16
Странно, почему это отверстия должны быть 400х400, если их можно сделать круглыми диаметром 270 хотя бы.



Ответ по существу может дать только конструктор, выехав на место. Какой это этаж, сколько этажей над ним, какое их назначение, состояние конструкций, все надо учитывать.
veal

2010-01-12 09:04:05
400х400 это если брать по нормам

Но конечно на самом деле никто давно так не делает, действительно бурится круглое отв. диаметром 260-270мм...
Федор Емельянов

2010-01-19 12:38:12